Bonjour,
Je viens de faire poser 4 portes-fenetres et 8
fenetres en
PVC Gamme Soft Line 70 VEKA - STUELB avec mécanisme Winkhaus en oscillo-battant. Pose en feuillure.
Les techniciens ont soulevé un problème lors de la pose : si nous posons affleur en intérieur mur et sol, nous avons un problème de niveau allant entre 3 et 7 cm sur 2 m : problème des murs non d'aplomb d'origine.... Pour des questions d'esthétisme et éviter une pose en queue de billard, les fenetres ont été posées non d'aplomb.
le souci est que les fenetres à l'ouverture à la française ne tiennent pas : soit elle se referme, soit elle reste grande ouverte et si nous ne prenons pas
garde dans ce deuxième cas à l'ouverture, elle cognerait vite sur le mur.
Ma question est : pouvons-nous quand même jouer sur le règlage pour atténuer le problème?
Merci de votre retour